使用紫金桥的modbustcp和台达的AH CPU510-EN通讯驱动数据解析的不对,plc里实际是49但是紫金桥里是-49000.
回复

使用道具 举报

27

主题

150

帖子

2769

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2769
发表于 2018-5-22 08:02:43 | 显示全部楼层
设置驱动的数据解析顺序为2143
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

3

帖子

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
 楼主| 发表于 2018-5-22 08:03:26 | 显示全部楼层
dq大庆 发表于 2018-5-22 08:02
设置驱动的数据解析顺序为2143

好的,我试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

150

帖子

2769

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
2769
发表于 2018-5-22 08:05:13 | 显示全部楼层

好的,有问题的话随时来问